主题:s7-200的MODBUS支持MODBUS的哪几种功能吗?
不知道能否跟明电舍的变频器他通讯呢。。。我看明电变频器有一个是17功能码(读/写多重寄存器)的,这个功能码好像不能有200的modbus主站指令读写,是不是200的modbus不支持这个功能吗?
dinbin
侠客

经验值:879
发帖数:665
精华帖:3
0楼    2009-07-06 15:56:00
精华帖  主题:回复:s7-200的MODBUS支持MODBUS的哪几种功能吗?
当然能用西门子的库最好了,因为大多时候与modbus通讯其实是项目中很小的一部分,甚至仅仅只是为了通讯而通讯,如果花太多的时间自己编写通讯程序,对大部分工程师有些得不偿失,当然库如果不能或很不方便实现功能除外,另外modbus串口协议一般指ASCII和RTU最常用就是RTU,一般常见的功能码是1-16,17是相应从站响应,而不是读写参数,不知对您用处有多大。
一直在学习
醉书生
侠士

经验值:1348
发帖数:718
精华帖:25
0楼    2009-07-06 21:17:58
精华帖  主题:回复:s7-200的MODBUS支持MODBUS的哪几种功能吗?
楼主说的17应该是十六进制,是标准modbus支持的功能22/23,同时读/写多寄存器。我曾发了个2.1的RTU主站库,使用外部帧可以支持这两个功能码。