主题:运行时停电会对PLC造成损坏吗
我有多台交流电工作的CPU224CN的PLC,由于操作人员素质不高,经常在PLC运行时关闭电源,请问这样做对PLC会造成损坏吗?
我已经发现有几台PLC在停电后再上电进行通讯查找PLC时出现“未知设备”的黄色图标,把PLC置于STOP模式后再置于RUN模式后通讯就又正常了。我怀疑是多次在运行时停电造成的,请问各位大侠是这样吗?
庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。
星期八.
侠客

经验值:691
发帖数:315
精华帖:2
    2009-07-07 10:27:02
精华帖  主题:回复:运行时停电会对PLC造成损坏吗
绝对没有问题的,一般普通的PLC使用的寿命至少8年左右,开关电源对它的使用是没有关系的