| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小乖 游民 经验值:122 发帖数:59 精华帖:2 |
楼主
主题:回忆07年第一次出差做工程,遇到问题一大箩,~现在已经明白个中原因,感谢XDJM支持!
“发现的第一个问题:CP5611无法与CPU通讯;
两天之后得出:原因为,IM360,361无法正常工作(有电压显示,但全报警,SF灯红); 第五天了,单机架调试,4-20mA的信号都到了前连接器了,STEP仍然没有办法读到数据,一直显示16#0000007FFF,想哭。。。” 以上~ 引起上述原因有二:一是没经验,二是公司舍不得花钱。 CP5611无法与CPU通讯问题是由于接地和变频器干扰引起的,通讯线用的就是普通网线,DP头也未用,就是市场上买的1块一个的九针头,也没有接地,因为人家厂方没有打地拴。而变频器呢,就在楼下,用的是同一个电源,PLC供电没有使用隔离变压器。 IM360,361无法正常工作,原因是因为其中的一个361坏掉了。 单机架调试,4-20mA的信号都到了前连接器了,STEP仍然没有办法读到数据,一直显示16#0000007FFF 这个是因为我所有仪表都是采用首尾串接的4线制形式,负极没有接地所引起的。 不好意思,之前在新疆那边前前后后去了3次,但那边上网非常不方便,用的是CDMA网卡,信号时有时无。所以,就忘记这个事情了,在此向曾经支持我的XDJM说声感谢!
简单地活着,快乐地生活,幸福地守候我的四月天……
|
|
9527—4k 游民 经验值:53 发帖数:16 精华帖:1 |
楼
主题:回复:回忆07年第一次出差做工程,遇到问题一大箩,~现在已经明白个中原因,感谢XDJM支持!
我现在在印度的遭遇类似楼主的遭遇啊,在家临时培训了三天西门子,然后就被拉到印度来了,来了之后就遇到一个FM453模块的问题,在家虽然培训了,但是这个模块没有在培训范围内,苦啊,整整弄了四天半才解决掉,期间非常感谢西门子北京的客服,好像是一个姓陈的工程师跟我解释的非常明白,因为说明书是英文的,看不懂啊。这个问题解决后结果又出现一个闭环的问题,又是弄了两三天,现场确实锻炼人啊,不管意志力方面还是抗压方面,然后自己都会主动增加学习量了。菜鸟一只,大家别见笑,呵呵。
|