技术论坛

 回复:流量计接地环的使用方法

返回主题列表
作者 主题
我就是我
侠客

经验值:717
发帖数:377
精华帖:2
楼主    2009-04-14 17:32:12
主题:流量计接地环的使用方法
各位大侠,可否讨论一下电磁流量计接地环的使用注意内容啊,
比如什么环境下要用接地环,阴极保护如何使用接地环,接地环何时可以使用1片,何时又要2片。
别让我犯傻
老石头
游侠

经验值:478
发帖数:150
精华帖:8
    2009-07-10 14:00:14
精华帖  主题:回复:流量计接地环的使用方法
先解释第一点,何时要用接地环(接地电极)?

基于测量的需要,电磁流量转换器要具有很强的抗共模干扰能力,其输入放大器为差动输入设计,那么其中一个公共的参考地是必需的,这个“地”一定要与信号源的地相连,对电磁流量计而言,就是接触到介质。

如何接触到介质?
介质在管道内,如果工艺管道是导电材料制成,这个管道就可以认为是“地”,通过管道法兰即可引出接地线到转换器。

如果工艺导管是由非导电材料制成,或是金属管道但内部有绝缘材料衬套,此时伸入管道内部和介质接触的接地环或接地电极就是必须的。

也就是说在工艺导管是由非导电材料制成,或是工艺管道为金属但内部衬有绝缘材料衬套时,需要“接地环”或“接地电极”。