| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
我就是我 侠客 经验值:717 发帖数:377 精华帖:2 |
楼主
主题:流量计接地环的使用方法
各位大侠,可否讨论一下电磁流量计接地环的使用注意内容啊,
比如什么环境下要用接地环,阴极保护如何使用接地环,接地环何时可以使用1片,何时又要2片。
别让我犯傻
|
|
老石头 游侠 经验值:478 发帖数:150 精华帖:8 |
楼
主题:回复:流量计接地环的使用方法
先解释第一点,何时要用接地环(接地电极)?