| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kdrjl 版主
经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼主
主题:关于CU2的系统,有熟悉的大侠吗?
我最近碰到一个96年西门子进口装置,他是一个风机控制系统,开始我以为是CUVC的系统,把DRIVEMONITORL连上以后,在线显示通讯连接不上。那说明书是德文的。很无奈地说。后来听说96年的版本是CU2,并从天津西门子的技术支持哪里搞到一个英文版的说明,拿来调试。可是,工厂化以后,电机辨识状态,电机的电流参数改不了,后来发现,DRIVEMONITOR改不了,但简易面板能改。现在只要合闸启动(做电机辨识),就报故障F103,说是输出有一相对地短路了。可是实际测量变频器的输出没有短路,正常。有没有知道的或者熟悉的支支招呢?在此先谢过了。^_^
我是你的朋友
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
楼
主题:回复:关于CU2的系统,有熟悉的大侠吗?
我换过cuvc主板也可用,就是输入输出点少了如果原设计用的多就得加附加板。用cu2时还没有drivemonitor呢,没这么连过。以前有过装置报输出短路,结果把负载全部断开还报,故障就出在电源板上,更换解决。
|