主题:PROFIBUS-DP模块数据发送错误!
在一项目上,应用MM430变频器与S7-300PLC进行PROFIBUS-DP通讯,为MM430变频器选用了PROFIBUS-DP模块,采用三地控制方式(就地控制箱,BOP面板,网络)控制变频器,通过控制字和BOP面板按键来切换数组.
通讯做通后,传送r0050-激活的有效数据组时,传送到PLC的数据跟变频器不符,这是为什么?其它数据都准确.
QQ:9150312
|
|
kevin_T 新手 经验值:46 发帖数:8 精华帖:1 |
楼
主题:回复:PROFIBUS-DP模块数据发送错误!
使用MM430变频器的CDS切换的时候,应该注意一下:面板上的AUTO和HAND键是使用了CDS0和CDS1的,如果你还想使用总线作为CDS切换的话,建议在CDS0和CDS2之间切换,请尽量避免使用CDS1。
|