| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
楼主
主题:遇到一个问题,和大家分享。
在恒压供水变频器一拖二、一拖三、或一拖多台水泵进行循环变频启动的控制系统中,有的用PLC、有的用供水控制器来控制其切换动作,可是,在默认状态MM4系列变频器的5号端子(DIN1)是ON/OFF1停车方式,这就带来一个问题;在切换的时候经常变频器会报警,如:A0922,F0001等等。按道理,这时应该用惯性停车方式比较理想。虽然再增加一个端子可以使能惯性停车,但是对于用惯了其他品牌变频器的用户来说,总感到很不习惯并且对于PLC改程序感觉厌烦,还要额外增加一个PLC输出点。(最近我就遇到过这样一个案例,客户以前是用别的品牌的变频器,现在改用西门子变频器,由于不太熟悉西门子变频器,对以上问题感到困惑。因此,一度产生对西门子变频器有些反感的念头。)
那么,西门子MM4变频器能否轻松通过一个端子(DIN1)实现 ON/OFF2的功能呢?回答是肯定的,并且非常轻松、不复杂。下面我就和大家一起分享: P0700 = 2 P0701 = 99 P0840 = 722.0 P0844 = 722.0 以上三个参数修改后,加速时间按P1120设定的时间,当5号端子(DIN1)断开后变频器立即停止输出,与P1121所设定的减速时间无关了。避免了变频器在切换水泵时的报警。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|