| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
0安0 游侠 经验值:408 发帖数:208 精华帖:2 |
楼主
主题:300的模拟量模块读数不准确
我有一套315-2DP的系统,模拟量原先读数都正确。后来程序做了下调整重新冲如后,所有的模拟量的读数好象都加了一个很大的直,在程序里面监视发先直接读出来的数就很大,不知道什么原因?谁有解决的方法,或者查故障的方法?拜托各位了!!!!
|
|
0安0 游侠 经验值:408 发帖数:208 精华帖:2 |
楼
主题:回复:300的模拟量模块读数不准确
我昨天又检查了一次,发现就是在程序中BIPOLAR被置一了,谢谢大家!!!
|