技术论坛

 回复:300的模拟量模块读数不准确

返回主题列表
作者 主题
0安0
游侠

经验值:408
发帖数:208
精华帖:2
楼主    2009-07-09 13:53:36
主题:300的模拟量模块读数不准确
我有一套315-2DP的系统,模拟量原先读数都正确。后来程序做了下调整重新冲如后,所有的模拟量的读数好象都加了一个很大的直,在程序里面监视发先直接读出来的数就很大,不知道什么原因?谁有解决的方法,或者查故障的方法?拜托各位了!!!!
0安0
游侠

经验值:408
发帖数:208
精华帖:2
    2009-07-16 09:23:20
精华帖  主题:回复:300的模拟量模块读数不准确
我昨天又检查了一次,发现就是在程序中BIPOLAR被置一了,谢谢大家!!!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。