主题:LR400雷达在短暂失波时如何保持当前的测量值
LR400雷达在短暂失波时如何保持当前的测量值?一用户测量带有搅拌器的反应槽,搅拌器一直搅拌,液面搅动较大,并表面含有少量泡沫,LR400测量时会出现不到3分钟时间的失波,此时测得的液位持续下降,有时非常短暂,这样在DCS上就能看到非常不规则锯齿波。如果能像LR460那样,在信噪比较低或失波状态时保持原来有效测量值就能解决这个问题,可是看了LR400说明书,设置了故障保持等,还是不起作用,请各位专家指点。先谢谢啦!!!
|
|
太闪 游士 经验值:225 发帖数:50 精华帖:2 |
楼
主题:回复:LR400雷达在短暂失波时如何保持当前的测量值
首先谢谢最爱北极星的指导,我尝试更改故障保持时间后没有效果,故障保持时间最短时1分钟,因为失波时间很短,后来发现失波只有3-5秒钟,在此过程中液位值不停下降,一般下降到2米左右就会恢复到正常测量状态。后来我将传感器的阻尼时间调到15秒,提高采集有效波形的几率,这样就解决了问题,到目前测量和输出很正常了。
|