| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
平淡是福 侠士 经验值:1781 发帖数:940 精华帖:5 |
楼主
主题:sitop电源两个直接并联能实现冗余互备吗
sitop电源两个直接并联能实现冗余互备吗?
|
|
0安0 游侠 经验值:408 发帖数:208 精华帖:2 |
楼
主题:回复:sitop电源两个直接并联能实现冗余互备吗
SIEMENS电源冗余模块(订货号:6EP1961-3BA20)可以十分方便地实现100%的电源冗余,并且性能更高、更加可靠。电源冗余模块上有LED指示灯显示电源状况,也有相应的继电器干触点可提供远程监控信号,并且电源电压监测的门限值可调。
电源冗余模块对参与并联的SITOP电源模块没有特殊的要求。每个电源冗余模块有两路输入、一路输出,可用于并联两个最大电流为20A的SITOP电源;如果SITOP电源容量是30A或40A,则每个参与并联的电源必须在输出端单独连接一个电源冗余模块。这时电源冗余模块的两个24VDC输入端必须先并联,再将冗余模块的输出端并联。 常问问题 冗余接法时,只有一个电源上电时为何两个冗余模块的 LED 指示灯都亮了, 这是正常现象。两个电源都工作正常时,两个冗余模块的绿色 LED 亮;如果有一路电源失效,则对应的绿色 LED 灭,红色 LED 亮。 |