技术论坛

 回复:关于投入制动电阻的设置?

返回主题列表
作者 主题
终其一生
侠客

经验值:950
发帖数:329
精华帖:1
楼主    2009-07-15 10:04:49
主题:关于投入制动电阻的设置?
我有点不明白,在现场的变频柜内配有制动电阻。
1、如果不特意设参数的话,就用直流制动的方式,那么实际的时候,如果不改参数,是不是就相当于浪费了制动电阻的选配,会不会直流制动的情况下就能满足要求呢?怎样才能看出哪种方式对于实际的现场制动效果好呢?
2、如果选用制动电阻,只需要改P1237、P1240吗?

kdrjl
版主

经验值:146705
发帖数:36780
精华帖:452
    2009-07-15 23:18:36
精华帖  主题:回复:关于投入制动电阻的设置?
制动参数是需要激活的。如果不激活,装置默认的是直流母线控制器激活,那样就制动不了了。
激活动力制动(制动电阻的能耗制动),有许多的相关参数,但是绝大部分采用默认的设置即可。只需设置P1237和P1240就行了。其他的均采用默认设置即可。
直流制动一般应用于特殊的场合,他对电机有一定的电流冲击,需要合理的设置直流制动的电流。相比较,电阻的能耗制动(动力制动)对电机的冲击要平顺许多。应用比较广泛。
我是你的朋友
wrp0
奇侠

经验值:7706
发帖数:630
精华帖:13
    2009-07-18 08:34:09
精华帖  主题:回复:关于投入制动电阻的设置?
内置制动单元动作与否由变频器内的检测元件检测到直流母线电压达到了动作值,再有主控板根据参数是否激活发出动作命令,而外置制动单元制动动作与否只与变频器直流母线电压有关,外置制动单元自带检测元件检测到直流母线电压达到了动作值就动作。