| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
eleveny 游士 经验值:189 发帖数:20 精华帖:0 |
楼主
主题:模拟信号控制处理(高手指教)
fb41模块中的PV_INT和PV_PER的区别和使用,我模拟量采样信号应该输入的是哪个端口?4--20ma的信号都要经过转换为工程量才可以输入fb41这个模块吗? 我是新学plc的,望各位专家指教!!谢谢!!
|
|
N 侠士 经验值:1974 发帖数:767 精华帖:10 |
楼
主题:回复:模拟信号控制处理(高手指教)
PV_PER是外设直接输入的参数,选择此参数必须把PV_PER_ON = true才有效,默认参数是把0~27648的整数标定为0.0~100.0的浮点数,因此,如果模拟量输入已经在程序中做了标定处理为0.0~100.0(如已调用FC105(Scale)处理),那么把结果直接输入至PV_IN;如果程序没有对输入范围是0~27648数值范围的模拟量输入标定,直接把默入输入至PV_PER,然后把PV_PER_ON置1,那么FB41将帮你完成模入的标定。
|