主题:PLC通过DP读取6SE70变频的故障值
变频器故障时总会报出一个故障号,在这时我想通过PLC来读取这个当前的故障号,然后通过分析在上位机上显示一个通俗的文本消息让操作人员能排除简单的的故障,让整个系统更人性化.
比如用PZD3来读取这个故障值,在变频器上要设定哪些参数?
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
    2009-07-23 15:19:39
精华帖  主题:回复:PLC通过DP读取6SE70变频的故障值
P0734=250

高位: 故障号,低位: 报警号

0 值意味着没有报警或故障。