楼主    2009-07-27 20:40:52
主题:请教关于过载因子的问题
在下刚接触变频不久,有关于MM440的设置中有一个是过载因子的设定,允许值是10%-400%的额定电流,一般工厂默认是设定在150%,想请教一下,假设是电流大于了额定值,应该变频就会马上停掉,怎么可能允许它达到150%或更高的值呢?
谢谢大家指点
原来的我
yming
版主

经验值:138363
发帖数:23137
精华帖:880
    2009-07-28 00:21:10
精华帖  主题:回复:请教关于过载因子的问题
这里所说的过载因子是指对电机的过载系数而言。150%是能适应一般工况场合的设定(从对比手册中,变频器的最大允许电流和所配电机的额定电流之间数值即可看出)。实际上的电机过载能力还是较大的,瞬间电流超过额定值数倍并不罕见。如果工况确实需要,应选较大容量的变频器,才能对电机设置更高的过载系数。