主题:请教一下增益与偏置的问题
有一个模拟量输入0-25mPa,输入信号是0—10V!
不明白根据实际值=(内部值+增益)+偏置这样的公式,为什么算出来的偏置是-625,当然偏值出来后,增益我能够理解3.125 不太明白偏置的算法,忘指教。另外,增益与偏置的数据是否很重要,如果不设会不会影响程序,谢谢。 |
|
枫过流痕 游民 经验值:96 发帖数:21 精华帖:1 |
楼
主题:回复:请教一下增益与偏置的问题
其实,简单一点的理解实际信号的上下限和信号的AD转换以后的数值上下限构成两个点确定了一条直线,当然0-10v是个过渡,我们姑且认为对应于PLC的数字量是0-32000,那么你问题里的模拟量输入0-25mPa,那么确定这个转换关系的两个点就是(0,0)和(25,32000),那么这两点确定的K和B就是我们这里的增益和偏置,这是一个线形的关系.如果有什么不妥或错误请指教.
我在努力的学习着,希望可以得到你的帮助,先谢谢了。
|
|
慧星 版主 经验值:18732 发帖数:5615 精华帖:36 |
楼
主题:回复:请教一下增益与偏置的问题
枫过留痕说的原理是正确的,只是LOGO!控制器的内部数字量是0~1000。
首先得把模拟量输入模块的输入点后的放大器的传感器设成0~10V(默认), 然后把最大值改为250(该最大值无法改为25,软件限制),此时达到的数值为实际值的10倍。如果要得到实际的数值在除10即可。 此时增益为0.25,而偏置为0(只有最小值不为0时,偏置才会变动)。
sgpg
|
|
sasa 新手 经验值:13 发帖数:5 精华帖:1 |
楼
主题:回复:请教一下增益与偏置的问题
已经明白了。谢谢各位,其实是压力变压器是4-20ma,这样串上500欧的电阻,就变成了2-10,而LOGO里面是0-10V。这样,放大100倍,200-1000,它的内部值就是200。
0=(200*增益)+偏置 2500=(200*增益)+偏置 所以算出来增益是3.125,偏置是-625 |