主题:masterdrive过流问题
本人这里有24台masterdrive变频器组成的分布式传动系统,可是使用中出现三起变频器过流无法复位的现象,具体为:使用中自停,显示一些与电流和编码器有关的故障,复位后出现F011过流故障,同时无法消除,即使只接上辅助24V电源也不行,导致变频器无法使用。检查功率模块无故障。请问该故障是何种原因导致?谢谢!!
硕他爸
游士

经验值:162
发帖数:50
精华帖:2
    2002-08-11 20:20:44
精华帖  主题:回复:masterdrive过流问题
1、检查PSU板(电源)上的12只限流电阻是否有问题,其值应为750千欧
2、检查输出端的2只电流互感器是否击穿活开路
3、上述两项没问题的话,则问题出在整流端具体检查方法如下:
A、2.2Kw--37Kw为二极管整流,查起桥堆是否毁坏,直接量管子活通电量其直流输出即可确定其好坏
B、45Kw以上为可控硅整流,带一6脉冲触发板。
首先查硅是否有问题,方法为找一4-9V直流电源做触发电源,硅上带一可能大的阻性负载(如电炉、灯泡等)确定硅的好坏。
若硅没问题,则问题一定为其触发板6路脉冲中的1路活多路毁坏,修复活更换板子即可解决问题。
苦命郎 入错行 活到老 学到老