主题:两台315-2DP如何交换数据
两台315-2DP联网,profibus协议,之间有部分数据需要交换,采用何种方式比较方便,谢谢了
|
|
平淡是福 侠士 经验值:1781 发帖数:940 精华帖:5 |
楼
主题:回复:两台315-2DP如何交换数据
以前做过一个改造项目,就是原先一套315-2DP,后又加一套315-2DP,都挂多个ET200M IO站,和你这个差不多要交换数据,当时也是在这问了半天,总结一下给你参考下:
1、MPI方式,在STEP7网络设置设置GD区交换数据 2、用DP/DP COUPLER 主主通讯 3、用CP342-5将一个315-2DP挂到另个315-2DP主站下边做从站通讯 4、用CP343-1 5、好像当时斑竹还说可以两个315-2DP各带各自的IO站直接都挂在一条DP总线上,当时记得有一句很经典:两帅各带一路人马! 因为我做的项目两个CPU离的很近,我就用了第一个方法,很简单只需设置一下就行,不用编程直接引用。 在次也感谢一下当时热心帮助的斑竹和网友们!!! |