今天打电话问西门子技术支持,询问MM440变频器是否应该接主接触器,开始他认为如无特殊要求不需要加,后来我提起ABB变频器要求在外接制动单元的情况下要求加主接触器保护以防制动电阻过热,在内置制动单元情况下不需要,他又说如果是因为这个原因那440变频器不管内置外置制动单元都需要加。请教一下到底440变频器加主接触器和不加接触器的优缺点是什么呢?SE70变频资料明确提出主接触器,440资料我没有找到明确的文字说明。
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼
主题:回复:MM440变频器是否应该加主接触器?
看来一个传动控制系统,如果没有明确使用的需求,泛泛的讲一个元件是加好还是不加好。没有意义,最终会成为无休止的讨论。
有一点是明确的,可加可不加的系统,当然是不加了。这点毋容置疑。可是又有问题来了,什么时候是可加可不加的呢?^_^,我理解,就是这个系统仅仅是电动状态或者是采用电阻能耗制动的状态,变频器的交流输入端可加可不加进线接触器,这种系统可以去掉接触器,不加。 对于MM440向电网反馈的传动控制系统,不知大家是否了解一二呢?众所周知,MM440没有与之配套的向电网反馈的回馈单元。如果要制作向电网反馈的四象限控制系统,需要自己在直流母线设计外加独立的电网反馈单元。这种时候,MM440的交流进线,加接触器是必需的。如果不加,发电的时候有可能“啪”的一声,什么东西就响了。嘿嘿嘿