调试时遇到这样一个问题,客户提出的技术要求如下:

正反转分别用两个开关量进行选择(一个转换开关),中间有空档,要求:无论是在选择了正传、反转或者中间位置时,变频器都不启动。必须要另外有一个ON(启动)命令变频器才启动;还有,如果有了ON(启动)命令,而转换开关在中间位置(没有选择方向),变频器也不能启动。

我打电话咨询[西门子服务热线],给我的答复是:
用自由功能块的RS触发器实现此功能。
P0700 = 2
P0701 = 1
P0702 = P0703 = 99
P2800 = 1
P2801.E = 1
P2840.0 = 722.2
P2840.1 = 722.1
P1113 =2841.0
可是我通过上机实验发现,此方案与我的要求有些差别。当反转功能触发后,只要没有[复位],(也就是正转的端子再一次接通之前,)反转就一直保持,哪怕是在转换开关放在中间空档位置也是如此。同样,正转功能触发后也是一直保持的。这样,无论何时,只要启动变频器,电机就转了!客户说这是相当危险的!不同意这个方案。
经过我自己琢磨,我找到了解决方案。而且还相当简单,给大家一起分享一下。
P0700 = 2
P0701 = 99
P0702 = 1
P0703 = 2
P0852 = 722.0
完全符合客户的技术要求!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
wrp0
奇侠

经验值:7691
发帖数:630
精华帖:13
    2009-08-20 18:46:31
精华帖  主题:回复:遇到一个问题,再和大家分享一下
我的方法更简单
P0701 = P0702 = P0703 = 99(使能BiCo)

P840.0 = 722.1
P0842(反向ON/OFF1)=722.2
P0852=722.0脉冲使能
缺点就是如有正反转信号而断开使能时为自由停车;如不断使能而断正反转信号时为减速停车。