技术论坛

 MM440莫名奇妙的故障

返回主题列表
作者 主题
浩游龙
游士

经验值:181
发帖数:38
精华帖:1
楼主    2009-08-20 10:30:38
主题:MM440莫名奇妙的故障 精华帖 
用西门子MM420变频器控制JSCC的三相异步电机,没有问题
其中:⑴ 西门子MM420 : 额定功率0.75KW, 额定输入电压380—480V
⑵ 三相异步电机: 额定功率25W, 额定电压380 V
额定电流0.18A
用同样的功率的变频器MM440来控制电机就出现问题,出现F0011(电机过载),A0511(电动机I2t过温)报警。然后把变频器控制方式 P1300设置为3,即多点V/f 来控制,运行时电流大概0.10—0.12A,运行几秒钟后仍然报相同的故障。在运行的时候,r0035(电动机的实际温度)从20上升到130度,然后就出现报警。
为什么运行电流没有超过额定电流,会报F0011(电机过载),A0511(电动机I2t 过温)?为什么MM420可以控制此电机,而MM440不可以?真是伤头脑筋啊,请高手指点一二

说明:
⑴ 通过参数P0340=1 (电动机参数的计算)完全参数化了。
⑵ 无温度传感器,电机温度通过电机温度数据模型计算得到的。
⑶ 三相异步电机不允许更换大的。