技术论坛

 硬件维修(-)pcu20黑屏故障分析

返回主题列表
作者 主题
西数自动化
游侠

经验值:308
发帖数:148
精华帖:9
楼主    2009-08-20 22:49:49
主题:硬件维修(-)pcu20黑屏故障分析 精华帖 
1故障现象:开机工作正常,屏保之后有时能唤醒,有时黑屏,显示屏按键失效。
故障分析:屏保之后,显示屏按键失效,可以判定此时pcu20和面板显示器串行通讯中断。
测试pcu20和ncu之间,MPI接口通讯是否正常,把PCU20后盖螺丝轻轻去掉,打开后盖,找到MPI端口相连元件,用示波器测试发现通讯波形正常,可以判定pcu20系统工作正常。
根据接口工作情况,怀疑pcu20串行通讯接口电路元件不良,断电后测试,发现输出电阻阻值变大,与电路中备用功能一样元件互换后,pcu20工作正常。
西门子工业电气专业服务商 MMC.PCU.NCU.NCK.CCU专业维修15850203506
西数自动化
游侠

经验值:308
发帖数:148
精华帖:9
    2009-08-20 22:52:09
精华帖  主题:回复:硬件维修(-)pcu20黑屏故障分析
2故障现象:0P面板power电源指示灯闪烁,液晶屏没有任何显示。
故障分析:power指示灯闪烁,可以证明op面板5V电源有问题。5V是由PCU20提供的,打开PCU20后盖,测试X44端子电压,发现5V(LM3526的5脚)不稳定,测量LM3526(5V转换芯片)的7脚有5.1V输入,1脚4脚EN电压正常,结果可以证明LM3526的5脚输出(也就是OP面板5V供电)后级负载有短路,测量5V钳位电路,发现一个A7(双2极管)漏电,更换后通电整机连续工作正常。
西门子工业电气专业服务商 MMC.PCU.NCU.NCK.CCU专业维修15850203506
西数自动化
游侠

经验值:308
发帖数:148
精华帖:9
    2009-08-20 23:40:13
精华帖  主题:回复:硬件维修(-)pcu20黑屏故障分析
3故障现象:9针COM口通讯失败。其他功能正常。

故障分析:由于25针COM口可以使用,说明PC97317控制器基本工作正常。测试MAX211,结果V+(13)V-(17)电压都低,观察旁边电容没有发现异样,怀疑可能因为经常热插拔造成芯片埙坏。又因25针COM口不经常使用,故,把它的通讯芯片取下换到9针COM口上,通电试机正常。
西门子工业电气专业服务商 MMC.PCU.NCU.NCK.CCU专业维修15850203506
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。