技术论坛

 回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用

返回主题列表
作者 主题

奇侠

经验值:6044
发帖数:3917
精华帖:20
楼主    2009-08-18 09:44:13
主题:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
全集成自动化系统中,在现场控制及生产监控层,用于PG/PC的CP卡都起着重要的作用,为了满足不同场合需要,西门子提供了大量支持各种协议,具有不同性能的CP卡(CP5611A2、CP5512、CP1613A2、CP1623、普通网卡等),如何合理选型、正确使用,对于我们的项目成功实施都起着关键作用。
因此,咱们专门开设这样一个应用探讨,可以侧重交流以下几个方面:
1、CP卡的分类,不同场合如何选择;
2、CP卡与PC机的各种硬件接口;
3、CP卡使用时的连接限制、驱动、授权等;
4、CP卡与SimaticNet、WinCC关系;
5、CP卡在与第三方监控软件使用中注意的问题;
6、CP卡在旧卡升级为新卡时应注意的问题;

欢迎大家畅所欲言,提出您在工程项目中所遇到的问题或者解决方案,让我们共同分享或是寻找更优解决方案,相互探讨和学习!

此次集中探讨将持续至9月11日,其中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖积分。
交流结束后将整理精华内容,供广大网友分享参考。
附:此专题的相关技术资料,可参考如下文档:

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/29645558

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/16650883

http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=16651010

http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0036

http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0315

http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0326

预祝您交流愉快,收获丰富!
四书五经
侠圣

经验值:3667
发帖数:762
精华帖:58
    2009-08-19 08:38:13
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
说到普通网卡,的确兼容性有些问题。特别是在PC STATION中配置IE GENERAL 时,有些网卡不能够正常启动,有些网卡需要操作系统重启之后才能正常。特别是杂牌网卡容易出问题,象INTEL 芯片的网卡就比较好(呵呵,不是给INTEL做广告,主要是微软和INTEL是同盟关系,所以兼容性较好)。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之CP卡的使用及兼容性,请点此详阅
相约工控
侠士

经验值:1018
发帖数:120
精华帖:26
    2009-08-19 15:34:57
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
关于授权

WinCC在通过CP卡与PLC通信时,是需要授权的,但是否需要购买授权与使用的CP卡有关,在WinCC的授权中,包含了softnet-s7的授权,从而可以支持8个S7连接。此授权仅能用于普通网卡和CP5611/CP5621,当使用CP1613/CP1623/CP5613/CP5614时,都是需要相应授权的。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之CP卡的使用及兼容性,请点此详阅
来自西门子技术支持
剑忠
奇侠

经验值:9641
发帖数:622
精华帖:57
    2009-08-20 11:52:53
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
关于SIEMENS公司的PC机用CP系列通讯板卡总之使用还是比较方便的,但我还是要给大家讲一下我10年前开始使用过的CP5412(A2)通讯板卡。
CP5412(A2)通讯板卡是用于台式PC机上ISA插槽结构,Profibus通讯协议的板卡,操作系统还是采用Windows NT V4.0_EN(英文版),控制系统软件采用SIMATIC PCS7 V4.0,这也是SIEMENS公司最早投放市场的TIA产品了。这种ISA插槽结构的通讯板卡使用相对比较麻烦,具体如下:
1。首先,Windows NT系统不支持“即插即用(Plug and Play)”功能,插入通讯板卡开机进入系统后,没有任何识别提示,无法知道板卡的好坏。
2。其次,要想正确使用这款CP5412(A2)通讯板卡,电源开机前,要正确拨码板卡上的Profibus地址开关,并同时查表记录下Profibus地址对应的I/O通讯数据分配区(I/O Area)。切记要注意:不能在开机入网后出现地址重名冲突。
3。电源开机后,先得进入PC机的BIOS里,正确记下板卡使用插槽的中断编号(Interrupt)。
4。最后,进入到Windows NT系统,在控制面板的“Set PG/PC Interface”里,找到CP5412(A2)通讯板卡,正确无误的填写板卡使用插槽的中断编号,和Profibus地址对应的I/O通讯数据分配区。
当然,联网成功与否可在设置完后有一个“Test”按钮进行测试,但由此看出,这款通讯板卡的使用的确还有些繁琐。
除此之外,CP5412(A2)通讯板卡上的电子元器件对静电也特别敏感。曾经两次在工作站检修停下后清扫灰层时,因不小心静电损坏了板卡。当时,这款通讯板卡价值5000¥以上。为此,还没少被领导批评和扣奖。
但随着计算机软硬件技术,及其产业化不断发展,ISA插槽结构的通讯板卡退出了市场,CP5412(A2)通讯板卡现在也已基本不再采用了。现在象CP5611、CP5613、CP1613等通讯板卡使用已相当普遍和简单,加之现在Windows操作系统都支持“即插即用(Plug and Play)”功能,使用起来就更方便了。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之CP卡的使用及兼容性,请点此详阅
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
凌波微步
奇侠

经验值:8842
发帖数:2715
精华帖:72
    2009-08-20 19:33:03
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
我选择CP卡的经验:
1.根据设计功能,确定通讯类型,选择CP卡类型;
2.CP卡的使用环境,例如笔记本,台式机,这个还是有区别的;
3.CP卡的硬件支持,例如主板插槽的类型;
4.在硬件升级(包括计算机的升级)的情况下一定要考虑相互兼容性;
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之CP卡的使用及兼容性,请点此详阅
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
剑忠
奇侠

经验值:9641
发帖数:622
精华帖:57
    2009-08-21 00:42:18
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
quote:以下是引用漂在天空的鱼在2009-08-20 22:21:22的发言:
专题开通很及时啊,顺便请教一个问题:cp5611使用过程中遇到的一个问题。
上位机:研华的工控机,配置记不清了
软件:wincc6.0+step7 5.3 中文版
通讯板卡:cp5611,走DP总线
系统运行了一段时间了,突然出现了wincc启动激活后,访问cp5611系统就蓝屏。重启电脑诊断cp5611卡也会出现蓝屏
蓝屏提示信息大概意思是:硬件需要更新驱动蛘遙ios之类的信息,s7opcia.sys (记不太清楚了,好像是这样拼写的,应该是cp5611的驱动文件)访问地址之类的问题。
用ghost恢复系统到原来正常状态,问题还是存在。换过一块卡来试还是一样的,是工控机和cp5611兼容性存在问题吗
除了没有换过电脑,能试过的都试过了,问题未解决

我也遇见过CP5611通讯卡的相同类似问题。ghost恢复、更换CP5611通讯卡也作了,还是不成。但我发现你的给出的现象提示中有:访问CP5611通讯卡后系统就蓝屏。这很可能是工控机上的硬盘逻辑分区有坏道,特别是放置WinCC项目文件的那个硬盘逻辑分区中有坏道,导致WinCC运行中实时访问SQL数据库时(即读写硬盘逻辑分区中的磁道)失败。
建议你更换一个硬盘试试看!
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
相约工控
侠士

经验值:1018
发帖数:120
精华帖:26
    2009-08-21 08:44:20
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
quote:以下是引用黑土在2009-08-20 20:38:22的发言:
quote:以下是引用一直在进步在2009-08-20 08:46:56的发言:
quote:以下是引用一只鱼在2009-08-19 08:43:51的发言:
请教各位专家,西门子通信卡型号(如CP5611)中各位数字是否有特殊含义?

总结发现第一们数字“5”表示是PROFIBUS,“1”表示ETHERNET。


俺总结了一下,第2个数字有5、6、7,第3个数字有1,2,第4个数字1,2,3,4,全不全啊?


楼上很全了,不过好像第三个数字还有0,像CP1604,CP5604,第4个数字有CP1606,上次看了一本CP卡手册,挺全的。




楼主补充的比较全了,对于西门子的CP板卡,4个数字都是有特殊含义的,小结了一下,供各位大侠参考:
第一个数字“5”表示是PROFIBUS,“1”表示ETHERNET(包含用于ProfiNet),例如CP5611A2,CP5613A2,CP5512,CP5511,CP5614A2,CP5621,CP5623,CP5624,CP5604,包括CP5711等用于ProfiBus,而CP1613A2,CP1623,CP1616,CP1604等用于工业以太网或Profinet网络;
第二个数字有5,6,7,表示计算机接口,其中5为用于笔记本电脑的PCMCIA接口,6为PCI接口,7为USB接口。例如CP5512就是用于笔记本,CP5613用于台式机的PCI接口,CP5711就是USB接口(笔记本台式机均可用)。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之西门子CP卡的选型,请点此详阅
来自西门子技术支持
相约工控
侠士

经验值:1018
发帖数:120
精华帖:26
    2009-08-21 09:14:19
第三个数字是对第二个接口更详细的分类,有0,1,2的区分,其中0为PCI/104 Plus接口(提供PCI接口及ISA总线接口),其中1为PCI接口,其中2为 PCI Express接口。举例:CP5611为PCI接口,CP5621是PCI Express接口,CP1604为PCI/104 Plus接口。
第四个数字则是西门子自己的软硬卡区分,硬卡是自带处理器,通讯时采用卡本身协议通信,处理能力强,3,4,6均为硬卡,1,2为软卡。例如CP1616,CP1613,CP1623,CP5613等都为硬卡,CP5611,CP5512,CP5621等为软卡。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之西门子CP卡的选型,请点此详阅
来自西门子技术支持
相约工控
侠士

经验值:1018
发帖数:120
精华帖:26
    2009-08-21 09:27:59
补充1:对于CP5511与CP5512的区别:PCMCIA是用于笔记本电脑的一种总线接口,有16位与32位之分,即”PC Card”及”Cardbus”两种。
CP5511为16位”PC Card”接口,
CP5512为32位”Cardbus”接口。
补充2:对于卡分加A2与不加A2的区别,其中CP5611、CP5613、CP5614、CP1613是基于PCI接口,CP5611A2、CP5613A2、CP5614A2、CP1613A2是在PCI及PCI-X接口上均可用,都是32位数据通信。
补充3:PC/104组织提供PCI/104、PCI-104、PCI/104 Plus、PCIe/104、PCI-104 Express共五种类型接口,其中PCI/104即ISA总线接口(16位系统),PCI-104为PCI接口(32位接口),PCI/104 Plus为PCI接口及ISA总线接口,PCIe/104为PCI express接口,PCI-104 Express 提供PCI及PCI express接口。
选择卡的时候,参考电脑的接口,尤其新卡替换旧卡的时候,除了注意兼容性问题外,这也要注意了,毕竟西门子的卡不便宜呀。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之西门子CP卡的选型,请点此详阅
来自西门子技术支持
gdw288
侠圣

经验值:4210
发帖数:2091
精华帖:3
    2009-08-25 07:48:15
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
CP1613、CP1613A2、CP1623、SIMATIC NET、STEP7之间的兼容性如何?
相约工控
侠士

经验值:1018
发帖数:120
精华帖:26
    2009-08-25 17:01:39
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
quote:以下是引用gdw288在2009-08-25 07:48:15的发言:
CP1613、CP1613A2、CP1623、SIMATIC NET、STEP7之间的兼容性如何?


对于兼容性的考虑,咱们在工程设计时确实要非常注意,楼上有几篇说了卡在电脑上的插槽及卡的驱动程序问题。
在考虑卡的兼容性时,首先是计算机上有没有相应卡的插槽。其次根据卡的驱动哪些软件中有,例如CP1613A2,就需要>=V6.2的SimaticNet软件才包含授权,那么CP1613A2的兼容性问题就是:
与SimaticNet 兼容性SimaticNet>=V6.2
与Step7不存在兼容性问题,考虑SimaticNet 与Step7兼容性
又例如CP5611A2,驱动包含在Step7(>=V3.2)、Simatic(>=V3.2)中,也要考虑SimaticNet 与Step7兼容性问题
再如CP1623,需要SimaticNet>V7.0
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之CP卡的使用及兼容性,请点此详阅
来自西门子技术支持
鹅卵石
奇侠

经验值:8868
发帖数:3548
精华帖:25
    2009-08-26 17:19:15
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
quote:以下是引用gdw288在2009-08-26 15:12:02的发言:
有一台工作站,WINCC+CP1613,经常是过一段时间,工作站跟PLC通讯不上,重启电脑正常,一直不知道什么原因。有一次,通讯彻底中断,重启电脑没用,换1613卡也没用,最后发现工控机PCI插槽烧坏,1613卡正常,用万用表一量,机壳带电。接地很重要,这次还好,1613卡没事!


电脑电源的中性点接地(机壳),机箱如果没有接地的话,机壳将会有110V的电压。
相约工控
侠士

经验值:1018
发帖数:120
精华帖:26
    2009-08-27 08:54:53
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
quote:以下是引用一直在进步在2009-08-26 16:31:05的发言:
以前使用CP5611与上位机连结,CP5613与CP5611有啥区别呢?

CP卡种类确实挺多的,在使用上也许可以按照下面几种标准区分:
第一种划分:按照支持的协议,使用的环境,可以按照使用在Profibus网络或是以太网上划分。
Profibus网络上:主要的协议可以考虑为Profibus DP master、DP Slave、FDL、FMS、S7协议(都支持)等几种,不同卡支持不同的协议,基于不同环境应用,选择不同卡使用,例如CP5611支持DP master,dp slave,FDL,但不支持FMS协议,所以不能建立FMS连接。同时不支持多协议运行,只能做DP master或只能做dp slave。对于CP5613,支持FMS,但对于早期的版本,不支持dp slave,从SWv7.1.1版本,支持作为dp slave使用。
以太网上,主要协议可以考虑为s7 冗余协议,s7协议、OPen IE、S5兼容等,例如CP1613,CP1623支持s7冗余协议,但是普通网卡就不支持。
详细,可参考下面附件:[br

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之西门子CP卡的选型,请点此详阅
来自西门子技术支持
相约工控
侠士

经验值:1018
发帖数:120
精华帖:26
    2009-08-27 12:47:16
精华帖  主题:回复:应用探讨-PC 通信板卡硬件及驱动软件的使用
quote:以下是引用一直在进步在2009-08-26 16:31:05的发言:
以前使用CP5611与上位机连结,CP5613与CP5611有啥区别呢?

第二种就是可以基于是软卡、硬卡划分,硬卡是自带微处理器,通讯处理及协议集成在卡上,所以通讯能力强,性能稳定,可连接的站数量比较多。而对于软卡,利用的Windows或者西门子软件(simaticNet或step7)的协议,所以通讯性能依赖于操作系统性能,操作系统多事务处理导致通讯性能不稳定,可连接的站数量也是有限的。
例如CP5611是软卡,基于S7连接(MPI,Profibus),连接数8个,而CP5613基于S7连接数最多50个。
连接资源可参考下表:

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之西门子CP卡的选型,请点此详阅
来自西门子技术支持
您收到0封站内信:
×
×
信息提示