| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
数控男人 新手 经验值:27 发帖数:5 精华帖:1 |
楼主
主题:810D系统故障问题简单分析
我修过许多CCU1,CCU3,CCU-BOX发现引起的故障原因大致相同,有以下几点希望使用用户注意了。
1。电柜门封不严,各模块受到油污腐蚀。 2。电柜缺乏维护,散热风扇与空调不良,造成模块过热埙坏。 3。受到金融危机影响,有单就做,没单就放假,长时间不开机造成电器故障。建议最少3天通一次电。 4。外围模块24V不正常,输入输出模块埙坏,最后引起CCU烧坏。 5。接口线连接不良引起CCU埙坏。 6。用户自己非正规保养引起模块故障。 7。驱动过载短路引起CCU线路烧坏
电话 15021144856 QQ58309108
|