技术论坛

 810D系统故障问题简单分析

返回主题列表
作者 主题
数控男人
新手

经验值:27
发帖数:5
精华帖:1
楼主    2009-08-26 12:44:43
主题:810D系统故障问题简单分析 精华帖 
我修过许多CCU1,CCU3,CCU-BOX发现引起的故障原因大致相同,有以下几点希望使用用户注意了。
1。电柜门封不严,各模块受到油污腐蚀。
2。电柜缺乏维护,散热风扇与空调不良,造成模块过热埙坏。
3。受到金融危机影响,有单就做,没单就放假,长时间不开机造成电器故障。建议最少3天通一次电。
4。外围模块24V不正常,输入输出模块埙坏,最后引起CCU烧坏。
5。接口线连接不良引起CCU埙坏。
6。用户自己非正规保养引起模块故障。
7。驱动过载短路引起CCU线路烧坏
电话 15021144856 QQ58309108