主题:硬件维修(三)MMC(840C)故障分析
故障现象:开机数码管显示0,系统无法启动。
故障分析:首先,测试5V电源没有短路。单独加电开机测量CPU486芯片,供电VCC=3.3V,复位信号RESET(20ms)内,时钟CLK(66MHZ),请求信号HOLD有波形,应答信号HLDA有波形,数据线D0-D31有波形。内存条控制芯片16245(总线收发器)的1 24 25 48脚无使能信号。以上测量数据,可以大致判断主CPU486芯片,辅助CPU483芯片,复位电路,时钟电路等都没有埙坏。 此时维修陷入困境,只有采取大规模逐一排查,加电测量数子芯片工作的逻辑关系,没有查出问题。又把所有芯片的阻抗测了一遍,也没有发现问题。 静下心来又想了想,用手逐一摸芯片的工作温度,摸到逻辑可编程芯片(PAL22V10)时发现其中一片温度稍微偏高,取下来用编程器,读写测试都无法通过。找了个报废板上的同一芯片,经过测试正常。把芯片换上之后,通电开机数码管显示正常,主板开始工作。找来显示器连接MMC的VGA口,结果又发现显示的是乱码。从经验可以判断是DRAM(动态内存)芯片不好,更换显示电路中DRAM芯片,再次开机一切正常。