主题:MM440报F070
MM440变频器启动时报F070,P700,P1000不论设置为1或2或6,只要变频器一启动,就会报F070,请问如何解决?恢复工厂设置,快速调试时也会报F070。该不会是CB板坏了吧?
SIM工控
侠士

经验值:1383
发帖数:855
精华帖:6
    2009-08-28 11:39:21
精华帖  主题:回复:MM440报F070
问题解决,将PLC的24V负极,变频器的24V负极,DP电缆屏蔽层统一接到地线上后故障消失。