主题:模拟量的正反输出的问题?
我要把输入的模拟量4-20mA的信号通过logo后分成两路输出:
一路是还是跟原来的一样4-20mA 另一路变成20-4mA 就是说跟原来的反一下,原来是4mA时第二路是20mA,当输入是20mA时第二路变成4mA,信号是连续的。我一时还想不出来用什么办法!请大家帮帮忙,最好有个实例。谢谢! |
|
超泰 侠客 经验值:793 发帖数:530 精华帖:2 |
楼
主题:回复:模拟量的正反输出的问题?
呵呵,反值=24-实际值,你看一下,一个简单的线性关系。
就算是离职了,也要让你的主管为你的离职而感到惋惜!
|
|
sdwyz 游侠 经验值:585 发帖数:69 精华帖:1 |
楼
主题:回复:模拟量的正反输出的问题?
谢谢!在logo里完全可行,只用一个模拟算术功能块就可以搞定.我把问题想复杂化了,呵呵。。。。。到底还是人多力量大。
|