技术论坛

 回复:求助:电机接线

返回主题列表
作者 主题
hjfei2008
新手

经验值:10
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2009-09-10 12:10:08
主题:求助:电机接线
现有一台电动机,没有铭牌,只是在接线盒上标有SIEMENS的字样。
我现在不知道该怎么接线。
其共有5个接线柱;3个为主回路电源,另2个我就不知该,怎么接了。接多少伏?直流电源还是交流电源?
这2 个接线柱在接线盒内的左侧安装,用万用表量2个接线柱的电阻为198欧,与主接线柱不通,这2根线进入电机内部(定子),但用表量,与定子不通。

望好心人解答。谢谢!
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2009-09-10 17:34:11
精华帖  主题:回复:求助:电机接线
‘这2 个接线柱在接线盒内的左侧安装,用万用表量2个接线柱的电阻为198欧,与主接线柱不通,这2根线进入电机内部(定子),但用表量,与定子不通。’
这两根线是不是风扇电源?为了确认,你可以这样检查:
将电机风扇罩壳拆下,用万用表搭在这两个接线柱上,用手转动风扇。看看有没有电压,如果没有!说明不是风扇电源,就不能盲目接电源线。可能就像楼上说的是‘这两个接线柱是测量电机温度的测温电阻引出线’。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。