技术论坛

 回复:6RA70运行时显示I与II之间来回跳动正常吗?

返回主题列表
作者 主题
信马悠悠
游民

经验值:74
发帖数:19
精华帖:0
楼主    2009-09-14 06:55:27
主题:6RA70运行时显示I与II之间来回跳动正常吗?
我们单位有部分6RA70 4Q的直流调速器运行时力矩方向显示总在I与II见跳动,可是电机总是在朝一个方向转动的,请问这种现象正常吗?
虚心向学
freelin
游侠

经验值:470
发帖数:105
精华帖:3
    2009-09-17 19:51:25
精华帖  主题:回复:6RA70运行时显示I与II之间来回跳动正常吗?
个人间解:由于速度闭环,在电机轻载的情况下,当反馈的速度值大于给定值的情况下,由于电机转动惯量,无法在一个调整周期内将实际速度值调整到给定值,就只能通过翻桥制动的方法来进行调整,而在下一周期中检测到反馈值小于给定值,就又翻回正桥工作。
而在带载的过程中。则可以依靠单象限电流大小来调整速度,就不会翻桥了。
造成以上现象的情况有(我能想到的,欢迎高手拍砖):电机功率较大。速度环较硬。换向延时较小。