| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Like A Rock 游侠 经验值:372 发帖数:175 精华帖:1 |
楼主
主题:问个挺菜的问题:用Drivermonitor创建M440的参数表后,下装到全新的M440里面之前用不用先对变频器执行快速调试
如题:用Drivermonitor创建M440的参数表后,下装到全新的M440里面之前用不用先对变频器执行快速调试。
cindylee_ocean@163.com
|
|
yming 版主 经验值:138366 发帖数:23138 精华帖:880 |
楼
主题:回复:问个挺菜的问题:用Drivermonitor创建M440的参数表后,下装到全新的M440里面之前用不用先对变频器执行快速调试
一般说来:用Drivermonitor创建M440的参数表是不能下载到变频器中的。因为开始你并不知道新变频器的版本是多少?不同的版本参数的数量是不一样的。
既然需要联机,还是用Drivermonitor,直接“快速调试”,尽量使用它内置的自检功能,让它自己填写所有的电极参数。然后再让它根据这些参数去优化。 至于你自己“在家”开发的一些“功能”,可以改个“地址号”存起来。到时候可以打开两个窗口对照着调试、修改。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|