主题:6SE70的P734参数请教
请问大家,P734给PZDi赋予各种功能,比如说32是控制字1,我想要个详细的说明大家谁有,有没有编码器状态字等,因为我现在在单位调程序看到用到PZD5中的位,想请教大家
小沟
侠客

经验值:621
发帖数:242
精华帖:2
5楼    2009-09-30 20:58:26
精华帖  主题:回复:6SE70的P734参数请教
quote:以下是引用jd786在2009-09-28 18:13:34的发言:
不好意思我看不懂,干脆请教大家P734.=250代表什么?P734=431代表什么

P734共有16个标号,分别对应于6SE70通过CBP通讯板向外发送的16个字(PZD),P734的参数类型为K,即它接受K型连接器(16位),如P734.01默认为0032,代表6SE70将K0032连接器的值通过第1个PZD字发出去,而K0032是6SE70的状态字1,这样主站就能从收到的第一个字中读取状态字。同理,你想让变频器通过某个PZD字发什么数据出去,就在P734相应的标号中设定所发数据对应的K型连接器即可。
如:P734.04=0250,代表将连接器K0250(故障码+报警码)放在第4个PZD字中发出去。
K0250为什么代表故障码+报警码,K0032为什么代表状态字1,这是6SE70规定好的,相当于一个常量,可在使用大全中查询各种连接器常量对应的含义。
仔细看功能图、参数表、连接器说明,是很容易理解的。