| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Longlong_Tech 侠士 经验值:1737 发帖数:560 精华帖:2 |
楼主
主题:DP 总线 故障 大家帮忙出个主意!!!!!!!!!!!
情况: 414H 带 5个153-2 (5.6.7.8.9) 从站 连接5 6 7 8 从站的时候系统正常 只要把9号站接入系统 那么 5 6 7 8 从站 就BF SF 故障闪烁!9号站 正常接入!
整个系统距离不超过200m 请大家看看是怎么回事!
Life is not divided into semesters.
|
|
红太狼 新手 经验值:16 发帖数:1 精华帖:1 |
5楼
主题:回复:DP 总线 故障 大家帮忙出个主意!!!!!!!!!!!
先把总线的频率改小点试一下,如果行就表示距离有问题。加个终端电阻试试,不行再中间加一个中继器。
|