| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
tureman 游民 经验值:112 发帖数:40 精华帖:0 |
楼主
主题:P0701设为2与12有什么不同
P0701设为2与12有什么不同
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
楼
主题:回复:P0701设为2与12有什么不同
MM4系列的变频器,包括MM420,MM440,MM430等,此参数是一样的。
P0702=12(出厂时的设置)P0701=1,这时如果要反转,需要将端子1和2同时接通,端子2是反转信号,端子1是启动信号。如果单单接通端子2,机器只有反转信号而没有启动信号,这时机器是不工作的。 P0702=2,P0701=1,这时如果要反转,只要把端子2接通就可以了,这时的端子2的功能就是启动+反转。如果要正传,也只要将端子1接通就可以了,功能是启动+正传。 不知我这样说您是否能看明白了!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|