技术论坛

 回复:P0701设为2与12有什么不同

返回主题列表
作者 主题
tureman
游民

经验值:112
发帖数:40
精华帖:0
楼主    2004-04-08 07:30:33
主题:P0701设为2与12有什么不同
P0701设为2与12有什么不同
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
    2004-04-09 09:17:53
精华帖  主题:回复:P0701设为2与12有什么不同
MM4系列的变频器,包括MM420,MM440,MM430等,此参数是一样的。
P0702=12(出厂时的设置)P0701=1,这时如果要反转,需要将端子1和2同时接通,端子2是反转信号,端子1是启动信号。如果单单接通端子2,机器只有反转信号而没有启动信号,这时机器是不工作的。
P0702=2,P0701=1,这时如果要反转,只要把端子2接通就可以了,这时的端子2的功能就是启动+反转。如果要正传,也只要将端子1接通就可以了,功能是启动+正传。
不知我这样说您是否能看明白了!