技术论坛

 回复:6SE70 315kw用于280KW风机控制 减速时间设为220S了,还是F006故障

返回主题列表
作者 主题
HTRHF.ZH
游侠

经验值:530
发帖数:349
精华帖:2
楼主    2009-10-14 02:20:25
主题:6SE70 315kw用于280KW风机控制 减速时间设为220S了,还是F006故障
各位好,现在土耳其调试,用6SE70 315KW变频器带280KW的离心风机,加速时间设为90S,能正常启动,可是减速时间设为220S了,停机时还是报F006故障,请问还有什么解决办法?
这种应用使用无速度传感器的矢量控制还是普通的V/F控制好呢,请各位帮忙,谢谢!
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
4楼    2009-10-15 15:13:03
精华帖  主题:回复:6SE70 315kw用于280KW风机控制 减速时间设为220S了,还是F006故障
你的系统没有回馈,要靠摩擦力停下来,那时间可长了,比如加速90S,那停下来应该超过900S.所以用DC电压控制才行,就是母线电压预定值后,停止减速。再有也可以停车就封系统,让电机自由停车。
小皮
侠圣

经验值:3978
发帖数:1389
精华帖:85
15楼    2009-10-16 15:04:46
精华帖  主题:回复:6SE70 315kw用于280KW风机控制 减速时间设为220S了,还是F006故障
刚看了电气传动上的一篇文章,他认为制动时装置和电机内的损耗可以达到20%额定力矩,还说如果制动力矩小于额定转矩的20%,就可以不加制动单元。