| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
HTRHF.ZH 游侠 经验值:530 发帖数:349 精华帖:2 |
楼主
主题:6SE70 315kw用于280KW风机控制 减速时间设为220S了,还是F006故障
各位好,现在土耳其调试,用6SE70 315KW变频器带280KW的离心风机,加速时间设为90S,能正常启动,可是减速时间设为220S了,停机时还是报F006故障,请问还有什么解决办法?
这种应用使用无速度传感器的矢量控制还是普通的V/F控制好呢,请各位帮忙,谢谢! |
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
4楼
主题:回复:6SE70 315kw用于280KW风机控制 减速时间设为220S了,还是F006故障
你的系统没有回馈,要靠摩擦力停下来,那时间可长了,比如加速90S,那停下来应该超过900S.所以用DC电压控制才行,就是母线电压预定值后,停止减速。再有也可以停车就封系统,让电机自由停车。
|
|
小皮 侠圣 经验值:3978 发帖数:1389 精华帖:85 |
15楼
主题:回复:6SE70 315kw用于280KW风机控制 减速时间设为220S了,还是F006故障
刚看了电气传动上的一篇文章,他认为制动时装置和电机内的损耗可以达到20%额定力矩,还说如果制动力矩小于额定转矩的20%,就可以不加制动单元。
|