技术论坛

 回复:6SE70切换给定

返回主题列表
作者 主题
tommy
新手

经验值:22
发帖数:8
精华帖:1
楼主    2002-11-21 19:50:46
主题:6SE70切换给定 精华帖 
我想用一个开关量的1,0切换给定,一路是模拟量给定,一路是CBP2通讯给定。请问如何实现?
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
    2004-04-11 21:25:18
精华帖  主题:回复:6SE70切换给定
quote:利用参数P590实现参数组的切换是个比较基本的用法,在手册中描述的较清楚。但这是大侠们常常忽略的地方,例如发现V3.2版本BUG的大侠。有可能是端子的初始定义在P590上了。如果哪位大侠有同感,欢迎跟贴自己的体会。

本来不想发言,看到斑竹发话,只好被迫说几句了。
没错,6SE70中的参数P590=14占用了一个开关量输入口,本意是“手动/自动转换”,这是工厂化设置,可是我不知道呀,而且说明书是电子版的,看着太不习惯了,为手动/自动转换功能,我还专门搞了一个自由功能块的连接转换,结果怎么样?寸了,我也用开关量B0014做手/自动转换,这下热闹了,“打架”呀。连着两天找不出毛病,现象就是手动控制正常,自动控制却飞车报警。当得知P590就是手自动转换功能参数以后,再看说明书,这个手/自动转换功能,西门子的工厂化设置已经给您预备了。害的我好苦呦。