| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
mingsi 新手 经验值:2 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主
主题:关于瞬间掉电保护的问题
我准备做一个为继电器提供瞬间掉电保护的ups,通过直流母线供电,但是不清楚变频器留给我的反应时间是多少?就是变频器掉电后自身能维持多长时间?这个是由哪个参数决定的?谢谢
|
|
yming 版主 经验值:138366 发帖数:23138 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:关于瞬间掉电保护的问题
如果变频器含有最小电压控制器,且已经使能。它就会自动减低输出频率,利用负载的惯量反过来对直流母线充电,防止跳闸。这种情况可以坚持数秒钟(不跳闸)。
此外,你的UPS也需要考虑一部分的限流供电,防止过流。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|