| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
独孤饮酒 游民 经验值:105 发帖数:49 精华帖:0 |
楼主
主题:各位工控人都进来看看这个问题对不对????
大家好,小弟最近突然发现WINCC的一个问题。个人认为,西门子WINCC开发者们有个功能可能弄错了。
I/O域:这个功能,我想大家都用过。但是我发现用户在关闭WINCC运行画面及停止PLC后,再启动PLC,运行WINCC时。如果用户选择了“输入”类型,那么再启动PLC,运行WINCC时,I/O域的数值在画面上变成0了,但是PLC里面确是关闭系统前的值;如果选择了“输入输出”类型,那么再启动PLC,运行WINCC时,I/O域的数值在画面上不变了,但是PLC里面的数值却归零了。 我想说的是:这两个功能是不是反了? 应该是 输入输出类型时,将之前的设定值传给PLC,然后画面上的值保持不变;输入类型时,两者都应该归零。 如果大家认为我说得对的话呢,将这个帖子顶起来,让西门子的开发者看到,解决一下这个问题。就当是为西门子做点贡献(据说,西门子当时在全世界对中国技术封锁时,首先进入中国的)。 如果不对,那么大家能告诉我,这两个类型这样设置的目的和优点!!
在接下来的人生路上,如果有你,我们将携手前进;如果没有你,我依然会大步向前。因为我不曾放弃我的理想。
|
|
聚沙成洲 奇侠 经验值:7267 发帖数:1835 精华帖:22 |
1楼
主题:回复:各位工控人都进来看看这个问题对不对????
输入输出类型:一直扫描PLC中的值,
输入类型:只有当你输入的数据并按下ENTER键时将数据传入PLC |