主题:单测量点的MultiRanger 200能作为液位差计的变送器吗?
各位:
请问:单测量点的MultiRanger 200能作为液位差计的变送器吗?型号为7ML5033-2BA00-1A能与2个XRS-5传感器组成液位差计吗?此200的测量点数是单点型的,就一路4-20mA的输出,可以将此路设置为液位差的测量值输出吗? 谢谢各位。。。
默默地祝福受汶川地震影响的人们!活着的人,好好生活,全球华人都关爱着您!遇难的人,放心去吧,全球华人都关爱着您的亲人!
|
|
独钓翁 侠士 经验值:1415 发帖数:199 精华帖:17 |
2楼
主题:回复:单测量点的MultiRanger 200能作为液位差计的变送器吗?
P001里面设置成4(差值),用二只同样规格的探头(安装位置和量程都一致).应该可以.
|