| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
杨中 新手 经验值:3 发帖数:3 精华帖:0 |
楼主
主题:MASTERDRIVES VC(CUVC) 03.2有BUG
MASTERDRIVES VC(CUVC) 03.2有BUG:
我们用6SE70装置7台,发现数字输入(输出)4有一个大的BUG,害人不浅,望大家注意。 此端子的设定用P654,本可通过设定即可用作输出也可用作输入。我们将它设为输出,结果出了大问题。 P654.01及P654。02均可用SIMOVIS设定为输出(两组BICO),结果是毛病不断。一会是输入的参数不见了,一会是下载不了,最可恨的是将P654的两个值全变零,本来的输出自己变成输入,全乱了。最后发现是这个问题。只好将此端子改为输入使用才没了事。 现场多方施工协调,修改图纸,修改接线谈何容易,耽误工期谁来承担. 西门子的东西好是好,但也是人造出来的,不可迷信,也还知西门子的专家们发现这个坑人不浅的BUG没有。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼
主题:回复:MASTERDRIVES VC(CUVC) 03.2有BUG
由此想到,西门子的DRIVER MONITOR调试软件,是否有连接器BICO连接的查找功能?比如,某某连接器已经与那些P参数BICO互连了,这样,出现问题的时候,可以通过查找相关的BICO互连参数检查问题的原因。否则,几千的参数全搜索一遍,简直是大海捞针。比如,P590=14,如果没有人提示,上哪找呀。
DRIVER MONITOR调试软件使用高手快快出招帮忙吧,我在此谢谢了!
我是你的朋友
|
|
如画江山 游士 经验值:221 发帖数:35 精华帖:1 |
楼
主题:回复:MASTERDRIVES VC(CUVC) 03.2有BUG
看一下说明书中的几种默认设置,P366=1.2.3.4.5.6
|