| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
电气自动化人 游民 经验值:82 发帖数:42 精华帖:1 |
楼主
主题:经验分享
昨晚十一点,现场来电PLC死机,驱车十余里到现场,416-2XK05的CPU亮了很多红灯,停电源再送还是不行,重新下载也激活不了,看故障信息有时显示I/O错误,但是也没有显示是哪个地址有问题,以为是CPU有问题,换一块416-2XN05,重新下载,还是一样的,活不了!443-1显示内部故障,换443-11EX00,CPU还是活不了,换底板,还是活不了,换电源,还是活不了,到现在才知道是DI或DO有问题了,此时已经是深夜两点多了啊,累啊。把DI和DO、AI全部拿下来,下载后CPU活了,然后排除了是一块DI有问题。用回原来的PS、CPU、CP,换一块新的DI,一切恢复正常了,底板也可能是好的,算了,懒得换旧的了,已经五点,快回家睡觉去。结论:DI DO 有问题有时没有报错信息,硬件在线也没有亮红叉,要相信CPU,CP,PS没有这么容易坏!
|