主题:200PLC与DC MASTER 6RA70通讯
本人需要用200PLC与DC MASTER 6RA70通讯,谁有作过?请提供USS协议的资料。谢谢。
宝贝男孩
游民

经验值:99
发帖数:40
精华帖:3
    2004-04-16 20:23:00
精华帖  主题:回复:200PLC与DC MASTER 6RA70通讯
我作过200PLC与DC MASTER 6RA70通讯,没什么难度,我这里有6RA70的参数设置,工程上实际用的保证好用:079000000 2
079100000 6
079200000 0
079300000 7
079400100 6020
079400200 *
079400300 0
079400400 33
079401000 0
079500000 1
079600000 1