 回复:求助 励磁烧快熔

返回主题列表
作者 主题
一窍不通
游侠

经验值:541
发帖数:395
精华帖:2
楼主    2004-03-01 22:26:02
主题:求助 励磁烧快熔
一台70装置带619KW直流机,励磁电流30A,配50A快熔,C65N40A自动开关。使用中电机跳闸,报F005,经查快熔烧,自动开关跳闸。检查励磁回路未接地未短路,与电枢间绝缘正常,更换后送电正常。请问这是什么原因引起的?
水至清
游士

经验值:265
发帖数:206
精华帖:5
    2004-04-06 21:00:07
精华帖  主题:回复:求助 励磁烧快熔
不知励磁回路的进线电抗是什么规格?查查看,也许会找到问题。
kdrjl
至圣

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
    2004-04-17 12:42:38
精华帖  主题:回复:求助 励磁烧快熔
quote:我们的接地接零是连在一起的,这样做有什么影响吗?顺便问一下EMC(电磁兼容性)是什么意思?
接地接零连在一起的接点位置很重要。如果把零线电流(三相不平衡)引入独立地线上,就是引入了干扰。对于多点接地的系统,就无所谓了。
EMC电磁兼容性,在西门子的传动手册中(不论是哪一个版本的)都有专门的章节介绍。随便找一本,就可以读一读。用白话讲就是说,你设计、安装组成的传动系统,既不要受“别人”干扰,也不要干扰“别人”。这就是所谓的EMC电磁兼容性。以后再听到谁说有关EMC问题,你就要想一想,你的设备是不是受到了严重的电磁干扰或者你的设备是不是发射了严重超标的电磁波干扰了“邻居”?就不会被这个EMC的名词术语所困惑了。
我是你的朋友
宝贝男孩
游民

经验值:99
发帖数:40
精华帖:3
    2004-04-17 21:20:15
精华帖  主题:回复:求助 励磁烧快熔
励磁回路带的是一大电感回路,在不少意外情况下会引起过电压,特别是1Q装置利用励磁反接控制装置的反转的系统,过电压后引起压敏电阻导通,相当于短路,引起快熔烧,自动开关跳闸。你要认真检查励磁回路,所有接点不能有松动,及接触器震动,否则会频烧快熔。另外你可以用其他过电压吸收装置,如阻容吸收等等。