技术论坛

 回复:关于中断和扫描周期的影响

返回主题列表
作者 主题
Kevincheng
游侠

经验值:307
发帖数:86
精华帖:2
楼主    2009-11-22 12:06:01
主题:关于中断和扫描周期的影响
假如我有20MS的采样周的信号要循环处理,(每20MS中断一次)通过中断能实现吗?那我的程序假如不中断时,扫描周期就是30MS了(大于时间中断),中断了是不是就跳不出来了,最后导致CPU停机?
请高手们指教
Be the change you want to see in the world
西门子PLC学员
侠士

经验值:1708
发帖数:686
精华帖:5
1楼    2009-11-22 15:36:25
精华帖  主题:回复:关于中断和扫描周期的影响
PLC里有看门狗,其就是监控CPU的扫描周期的,如果大于设定的周期时,CPU就会报错,并调用相关的OB程序,如果没有OB就会停机。中断的周期时间小于扫描周期没有任何问题的,设计时一般要求中断程序的执行时间越短越好,如果你的中断里有死循环或有其他延时问题造成中断程序执行时间大于看门狗的时间后,CPU是会报错的,所以我们在中断程序中一定要注意这个问题。中断程序执行到最后一个指令后就会自动回到调用中断前的那个位置,继续扫描程序,所以正常情况是不会存在你所说的中断了就跳不出来。
学如逆水行舟,不进则退