主题:变频器到电机的输出能不能接接触器,给出原因!
变频器到电机的输出能不能接接触器,给出原因!
没有理由的,请不要回贴了,谢谢合作。在这刷贴没意思。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
7楼
主题:回复:变频器到电机的输出能不能接接触器,给出原因!
对于MM系列。经过电机辨识(快速调试并做好P1910=1,3),去磁时间会写在P0347中,根据电机不同大概零点几秒。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
9楼
主题:回复:变频器到电机的输出能不能接接触器,给出原因!quote:以下是引用kdrjl在2009-11-24 19:46:13的发言: quote:以下是引用zcomin在2009-11-24 10:22:04的发言: 对于此类应用,可以用Sinamic系列的旁路功能,让变频器和工频频率相位相同时切换。 呵呵,这是S系列的功能?还是G系列的功能?他的切换时间是多少?对电机的波动指标?可否介绍下他的这些性能,炫耀下。^_^ G130、G150、S120、S150都可以的。可以时间为零,两个接触器同时闭合,在切换变频运行和工频运行时,两个接触器 K1 和 K2 会同时闭合一段时间 (phase lock synchronization 相位锁定同步)。电机不波动。 点击此处查看附件 中文手册下载地址 :http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/35201129 350-359页。 |