变频器到电机的输出能不能接接触器,给出原因!
没有理由的,请不要回贴了,谢谢合作。在这刷贴没意思。
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
7楼    2009-11-24 20:48:38
精华帖  主题:回复:变频器到电机的输出能不能接接触器,给出原因!
对于MM系列。经过电机辨识(快速调试并做好P1910=1,3),去磁时间会写在P0347中,根据电机不同大概零点几秒。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
9楼    2009-11-24 21:32:05
精华帖  主题:回复:变频器到电机的输出能不能接接触器,给出原因!
quote:以下是引用kdrjl在2009-11-24 19:46:13的发言:
quote:以下是引用zcomin在2009-11-24 10:22:04的发言:
对于此类应用,可以用Sinamic系列的旁路功能,让变频器和工频频率相位相同时切换。

呵呵,这是S系列的功能?还是G系列的功能?他的切换时间是多少?对电机的波动指标?可否介绍下他的这些性能,炫耀下。^_^

G130、G150、S120、S150都可以的。可以时间为零,两个接触器同时闭合,在切换变频运行和工频运行时,两个接触器 K1 和 K2 会同时闭合一段时间
(phase lock synchronization 相位锁定同步)。电机不波动。
点击此处查看附件
中文手册下载地址 :http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/35201129
350-359页。