| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
快乐 游侠 经验值:327 发帖数:173 精华帖:5 |
楼主
主题:速度优化通不过怎么办呀?请高手指教!
我用一台6RA70 15A的驱动器控制一台160V,11A,1.5KW的直流永磁电机用倍加伏500脉冲的增量编码器做测速反馈。输入电压经变压器变压至170v。
首先输入电机和相关参数(编码器数据,电机数据都检查过了,没有错误) 然后调P051=25进行堵转优化(永磁电机),驱动器通过。 当调P051=26做速度优化时,驱动器报F042编码器故障,优化通不过。 更换几个编码器都报F042,编码器为推挽输出肯定没坏。 请各位高手指教。 |
|
快乐 游侠 经验值:327 发帖数:173 精华帖:5 |
楼
主题:回复:速度优化通不过怎么办呀?请高手指教!
搞定!多谢kdrjl!
我的编码器只有a、b、z相,a反b反z反端子没有接地,接地后解决问题。(汗!) 以前用t400工艺板好像没有这样做呀,也许记错了? |