技术论坛

 回复:怎么实现AQ1的正向和反向工作?

返回主题列表
作者 主题
飞旋
侠客

经验值:909
发帖数:158
精华帖:0
楼主    2009-06-23 12:43:52
主题:怎么实现AQ1的正向和反向工作?
用一个DI点,怎么实现AQ1的正向和反向工作?怎么编程?
甫哥
至圣

经验值:10005
发帖数:1448
精华帖:72
    2009-12-01 18:45:53
精华帖  主题:回复:怎么实现AQ1的正向和反向工作?
用一个数字量输入点切换,可以实现“PI控制器”功能块的正/反向PI控制功能切换的切换!举例如下:
1) 用一个输入点分别接控制两个“模拟MUX”功能块的S1;以下简称模拟1、模拟2;
2) 模拟1用于切换给定值(SP);
3)模拟2用于切换反馈值(PV);
4)模拟1的V1与模拟2的V3值为给定值,可分别设定,如果相同可以“引用”同一个值;
5)模拟1的V3与模拟2的V1值为反馈(过程)值,“引用”同一个模拟量输入值(或标定后的值);
6)“PI控制器”功能块的“设定值(SP)”引用模拟1的值;
7)“PI控制器”功能块的“过程值(PV)”输入接模拟2的输出;
8)设置)“PI控制器”功能块参数,例如:设置调节方向(Dir)为正向,PI参数根据系统实际运行情况设定;
9)输入点控制端为低电平时为反向PI控制,例如用于恒压供水或制热;输入点控制端为高电平时为正向PI控制,例如用于制冷;
OK了!
我现在的级别低,已经发至斑竹您的邮箱,请指正后代我上传。谢谢!!!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
慧星
版主

经验值:18732
发帖数:5615
精华帖:36
    2009-12-01 22:25:32
精华帖  主题:回复:怎么实现AQ1的正向和反向工作?
甫哥的程序上传如下:

点击此处查看附件
程序除DI的动作与楼主相反外,其它方面的思路相当独特,值得大家参考。
为能使该程序更切合实际,现修改程序如下:

点击此处查看附件