| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
飞旋 侠客
经验值:909 发帖数:158 精华帖:0 |
楼主
主题:怎么实现AQ1的正向和反向工作?
用一个DI点,怎么实现AQ1的正向和反向工作?怎么编程?
|
|
甫哥 至圣 经验值:10005 发帖数:1448 精华帖:72 |
楼
主题:回复:怎么实现AQ1的正向和反向工作?
用一个数字量输入点切换,可以实现“PI控制器”功能块的正/反向PI控制功能切换的切换!举例如下:
1) 用一个输入点分别接控制两个“模拟MUX”功能块的S1;以下简称模拟1、模拟2; 2) 模拟1用于切换给定值(SP); 3)模拟2用于切换反馈值(PV); 4)模拟1的V1与模拟2的V3值为给定值,可分别设定,如果相同可以“引用”同一个值; 5)模拟1的V3与模拟2的V1值为反馈(过程)值,“引用”同一个模拟量输入值(或标定后的值); 6)“PI控制器”功能块的“设定值(SP)”引用模拟1的值; 7)“PI控制器”功能块的“过程值(PV)”输入接模拟2的输出; 8)设置)“PI控制器”功能块参数,例如:设置调节方向(Dir)为正向,PI参数根据系统实际运行情况设定; 9)输入点控制端为低电平时为反向PI控制,例如用于恒压供水或制热;输入点控制端为高电平时为正向PI控制,例如用于制冷; OK了! 我现在的级别低,已经发至斑竹您的邮箱,请指正后代我上传。谢谢!!!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
|
|
慧星 版主 经验值:18732 发帖数:5615 精华帖:36 |
楼
主题:回复:怎么实现AQ1的正向和反向工作?
sgpg
|