楼主    2009-12-02 20:05:40
主题:变频器控制柜干扰
做了一个空载测试台,380进电,电脑的电源是由380转220的一个变压器供电,同步电机一运行,电脑显示器就黑屏,且转速越低黑屏越严重,不黑屏时显示屏能看到严重的纹波干扰。柜体所有地线均已连接。
如果电脑在柜体外面另接电源则,一切运行正常,显示屏也正常,不会黑屏。

请问是不是变频器对电网电源有污染导致变压器输出侧的电源也有波动所致?

求各位指点迷津
实践出真知~~~~~~~~~~
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
5楼    2009-12-06 19:07:27
精华帖  主题:回复:变频器控制柜干扰
quote:以下是引用adamsecond在2009-12-02 20:05:40的发言:
如果电脑在柜体外面另接电源则,一切运行正常,显示屏也正常,不会黑屏。请问是不是变频器对电网电源有污染导致变压器输出侧的电源也有波动所致?求各位指点迷津

既然是在柜体外面接电源一切正常,为什么不这样接呢?这不是很好吗?由此得到结论,柜内的电源只用于传动系统,柜外的电源仅用于PC。这样就OK了
如果你非要用柜内的电源给计算机供电,那就应该把计算机也纳入传动系统的内部,一并考虑他们之间的EMC。问题就比较复杂了。
一般PC系统就是通讯和数据处理,所以没必要用柜内的电源,采用现场照明电源即可。
我是你的朋友
伊默
至圣

经验值:19238
发帖数:4259
精华帖:118
7楼    2009-12-07 08:58:33
精华帖  主题:回复:变频器控制柜干扰
楼主的干扰应该从两方面都考虑: 辐射干扰和传导干扰。
第一点辐射干扰很明显的比如你的手机放在电脑屏幕旁边,来电时屏幕会抖动。 对于辐射干扰要么你将干扰源和被干扰物远离, 要么加金属罩屏蔽。
第二点,其实可能是在国内工业现场最常见的干扰形势, 就象自来水厂的水源如果有污染,那么会经过管道流向最终用户端。 这个时候的办法就是在你家水管前装过滤装置,将污水滤清了再用。 建议你在PC电源插孔前端加装隔离变压器+滤波器。 隔离变压器500VA,滤波器选两级滤波器比如台达的03DRCG5。

上一个月我也是被干扰折腾得够呛。 先是一块运动控制板卡的电源功率小了,换一块大点的, 就因为该电源没有安装在板子上,结果就是不行! 折腾了将近十天才发现问题,汗…… 与此同时,现场用了一块OMRON的CP1H的PLC,经常会高速计数中断不能产生, 人家就讲俺程序有问题。给他们查了一个星期也说不出原因。 最后俺是如下解决的:(现场有四台机器)
第一步,将给PLC供电的开关电源前端加装滤波器(以前已经有了隔离变压器), 结果有了明显的好转, 以前每台机一天出十几次故障, 现在只有两三次了。
第二步,在开关电源后端加装一只DC/DC隔离电源模块,单独给CPU供电。 结果有两台机的问题得以解决, 另外两台偶尔有故障发生。
第三步,拿示波器去现场测量发现:直接测量开关电源的输出引脚,电压为24V,峰峰值800mV,非常稳定, 再去测PLC上接线公共端(从开关电源经过端子后再引线上来),发现系统一运行,电压波动在6V以上(以前CPU也是由该电源直接供电, 可见问题出于此--CP1H给出的供电范围为20.4-26.4V)! 且提供给高速计数器的信号波型很不稳定! 解决方法为从开关电源直接用一根两芯屏蔽双绞线直接接到PLC的公共端, 高速脉冲也直接用屏蔽线直连(不经过端子), 现在运行了十几天了没有反应故障情况。

I can do it
yming
版主

经验值:138363
发帖数:23137
精华帖:880
9楼    2009-12-07 23:43:48
精华帖  主题:回复:变频器控制柜干扰
呵呵,看来K侠已经深有体会呀。
实际上,往土壤里打不打那根地线无所谓的。
不引入“零线”是关键。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
Zane
至圣

经验值:85163
发帖数:21047
精华帖:399
10楼    2009-12-08 10:40:33
精华帖  主题:回复:变频器控制柜干扰
如果还把PLC,变频器当做家里的电扇,插上电就能用,那这种状况会周而复始的出现。
一开始是是为了省几个小钱,到后来就是无知,无知者无畏,那就什么都敢做。
亡羊补牢为时不晚,但现在的人却不知羊圈为何物。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download