技术论坛

 回复:MAG6000电磁流量计脉冲输出如何接线

返回主题列表
作者 主题
西直折柳
新手

经验值:42
发帖数:21
精华帖:1
楼主    2009-12-01 14:44:03
主题:MAG6000电磁流量计脉冲输出如何接线
我们希望DCS通过数字量输入采集MAG6000的脉冲输出,计算累积流量,不知道如何接线,回路是否需要串电阻,DI模块也是西门子的
崩溃
侠客

经验值:849
发帖数:166
精华帖:13
1楼    2009-12-01 20:30:54
精华帖  主题:回复:MAG6000电磁流量计脉冲输出如何接线
MAG6000脉冲输出有四个类型,有源/无源&逻辑正/负,如果选择西门子的DI模块,那就不用串电阻了,西门子模块内电阻足够大,实际工作电流远小于MAG6000/5000无源110mA(30Vmax)/有源30mA(24Vmax)的要求,S7 200/300都一样。
跋山涉水,爬梯钻洞
小子勇1
游侠

经验值:473
发帖数:235
精华帖:2
2楼    2009-12-16 09:56:34
精华帖  主题:回复:MAG6000电磁流量计脉冲输出如何接线
脉冲输出直接接到DI即可,不需串接电阻,刚刚在一个项目中用过,S7-300的