主题:MM430通讯启动时报F0070故障
V50柜(MM430变频器+独立明纬24V电源)走DP通讯控制启停速度给定,变频器与电机间配有接触器,主回路不上电测试通讯控制正常,主回路上电变频器BOP面板控制也正常,走DP控制将控制字给定047F时输出接触器跳开,变频器报F0070故障,不知是什么原因,DP通讯板状态灯绿色常亮,怀疑是EMC干扰问题,目前问题正在排查中,希望大家也能指点一二,谢谢。
harvy is learning……
全聚德
侠客

经验值:818
发帖数:587
精华帖:2
6楼    2009-12-16 09:57:38
精华帖  主题:回复:MM430通讯启动时报F0070故障
M4XX系列变频时出现F0070故障时应该首先查看参数p2014和p2040、查看通讯线质量、通讯线布置的情况、通讯线路长度、波特率、插头做法、终端电阻、变频器参数等进行逐一检查排除解决。