| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
harvy 游民 经验值:122 发帖数:60 精华帖:1 |
楼主
主题:MM430通讯启动时报F0070故障
V50柜(MM430变频器+独立明纬24V电源)走DP通讯控制启停速度给定,变频器与电机间配有接触器,主回路不上电测试通讯控制正常,主回路上电变频器BOP面板控制也正常,走DP控制将控制字给定047F时输出接触器跳开,变频器报F0070故障,不知是什么原因,DP通讯板状态灯绿色常亮,怀疑是EMC干扰问题,目前问题正在排查中,希望大家也能指点一二,谢谢。
harvy is learning……
|
|
全聚德 侠客 经验值:818 发帖数:587 精华帖:2 |
6楼
主题:回复:MM430通讯启动时报F0070故障
M4XX系列变频时出现F0070故障时应该首先查看参数p2014和p2040、查看通讯线质量、通讯线布置的情况、通讯线路长度、波特率、插头做法、终端电阻、变频器参数等进行逐一检查排除解决。
|