| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
harvy 游民 经验值:122 发帖数:60 精华帖:1 |
楼主
主题:变频器进线工作电压范围探讨
通常变频器额定输入电压为AC 380V-480V ±10%,(V50是AC 380-415V ±10%),请问这个电压范围该如何理解,是否可以理解成AC 90%*380V-110%*480V,即AC 342-528V?由此引起的对于欠电压和过电压故障检测是如何判断的?是否有一个参考值(P0210和P2172)?直流电压控制器是否投用没有没有关系呢?
harvy is learning……
|
|
harvy 游民 经验值:122 发帖数:60 精华帖:1 |
6楼
主题:回复:变频器进线工作电压范围探讨
其实问这个问题和我在某煤矿调试V50原装柜(MM430)有关,当地电网电压用万用表测量为AC 375-382V之间,相对偏低一些,风机负载,现场用BOP-2面板控制启停和加减速,偶尔会报F0003欠压故障,分析原因可能还是和动力变二次侧电网电压不稳有关,比如某时刻直接启动该电网上的某大容量设备将电网电压拉低造成变频器欠压停机,因该风机是矿区的主风机,不能停机,又因操作方式为面板操作,没有一直给定的启动信号,所以MM430的自动启动,捕捉启动等功能无法实现,且MM430无动态缓冲功能,在不增加成本,不做大的改动的前提下,我一直被这个问题困扰着,所以才有最开始的疑问。
harvy is learning……
|
|
yming 版主 经验值:138363 发帖数:23137 精华帖:880 |
7楼
主题:回复:变频器进线工作电压范围探讨quote:以下是引用harvy在2009-12-17 11:39:24的发言: 其实问这个问题和我在某煤矿调试V50原装柜(MM430)有关,当地电网电压用万用表测量为AC 375-382V之间,相对偏低一些,风机负载,现场用BOP-2面板控制启停和加减速,偶尔会报F0003欠压故障,分析原因可能还是和动力变二次侧电网电压不稳有关,比如某时刻直接启动该电网上的某大容量设备将电网电压拉低造成变频器欠压停机,因该风机是矿区的主风机,不能停机,又因操作方式为面板操作,没有一直给定的启动信号,所以MM430的自动启动,捕捉启动等功能无法实现,且MM430无动态缓冲功能,在不增加成本,不做大的改动的前提下,我一直被这个问题困扰着,所以才有最开始的疑问。 你可以适当的降低那个P0210适合当地电网。已不出现A0910报警为限。 要想使用自动重新启动功能也不难。多加一个常开旋钮,接到数字端子1和端子9 +V之间。利用内部自由功能块,分别将面板的19.0,和722.2连到一个或门。或门的输出再互联到P0840(Bi:ON/OFF1)。 这样当旋钮闭合,变频器启动。断电后,该ON信号仍然加在端子上。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|