主题:请斑竹支持:变频器可以这样去控制吗?
变频器输出端有接触器,是否可以通过该接触器的辅助常开点去控制变频器的启动与停止。如不可以,请讲明道理。
电气人生
侠客

经验值:682
发帖数:285
精华帖:4
10楼    2009-12-25 09:36:16
精华帖  主题:回复:请斑竹支持:变频器可以这样去控制吗?
看来这样使用变频器的还真大有人在啊。其实这样使用确实是不正确的,正如k版所说:如果运行指令先于主回路接通变频器要报故障,如西门子mm430报无负载故障;原理上讲启动运行没有问题,可是停止时,如果是正常加减速停止,则变频器还没完成减速时,运行命令失去,这也是个问题,一般容易损坏该交流接触器,另外一方面讲,变频器在突然甩掉负载后引起直流回路电压泵升,使变频器受到危害。几乎所有变频器技术要求提出不允许在运行中断开负载,而这样用正好与这个技术要求相违背,所以建议大家还是按规范使用变频器为好,如果变频器与电机之间确实要使用接触器的话,建议用其常开辅助点作为运行命令的一个条件来使用,而运行命令则另外设计为好!
yming
至圣

经验值:138365
发帖数:23138
精华帖:880
15楼    2010-01-08 22:29:03
精华帖  主题:回复:请斑竹支持:变频器可以这样去控制吗?
我说几句?
在变频器和电极之间加装接触器会不会损坏变频器,要看具体状态和控制情况。
先说一点概念:两导体之间间隙1毫米(空气),得有近1万伏电压才能击穿(换句话说,两者之间阻值很大)。如果触点之间已经起弧,则局部气体已经电离。电弧两端的电压则只有几伏(换句话说,两者之间阻值很小)。
变频器输出所接的定子线圈是电感元件,在接触器断开瞬间,在di/dt产生的反电势就会经过电弧加在IGBT上。如果你能确保断开时,电流很小(数安),或电压很低(十几伏),没问题。
如果是在较大负载电流下断开,通过电弧加在IGBT上的反电势足以导致其击穿,进而造成直流侧短路.....。